Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ККБ нужен совет опытных специалистов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
carpdiem
Добрый день.нужно подобрать компрессорно-конденсаторный блок с инверторным управлением компрессора.Кто может подсказать марку???нахожу только с инверторным управлением вентилятора.уже ум за разум unsure.gif Спасибо заранее,очень жду
SSA
Хоть бы требуемую производительность и необходимость работы не тепло указали бы что-ли...
v-david
немного не в тему, конечно. Я бы на месте производителей тоже не стал рисковать, предлагая для широкой продажи ККБ с инвертором. Переменный режим опасен для непредсказуемых конфигураций и длинн трасс. Неспроста, например, практически все сняли с продажи агрегаты с выносным испарителем - много косяков на монтаже, а претензии к продавцам. При отсутствии очевидных запретов на такие системы и каких-либо нерешаемых технических проблем они не получили должного распространения скорее всего из-за этого фактора. Так что если не найдете, не удивляйтесь. А если найдете и там будет спиральник - не берите.
iluxiin125
Фирма Бок
daddym
Ну если нужна переменная производительность - любой китайский мультисплтит с Digital Scroll к примеру Samsung. Оне (компрессора) хороши своей дубовостью.
Ну а с инвертором что приходит на ум так это Toshiba c ротационником.
Сразу замечу что опыта работы с ними у меня нет. Так что насколько они будут с произвольным испарителем работать не скажу. Всеж обычно мультисплит избыточно оборудован мозгами.
Сергей В.
Цитата(carpdiem @ 25.1.2012, 8:18) *
Добрый день.нужно подобрать компрессорно-конденсаторный блок с инверторным управлением компрессора.Кто может подсказать марку?


"GEA"
airwave
GEA - это ОЕМ Daikin
v-david
Цитата(airwave @ 29.1.2012, 20:37) *
GEA - это ОЕМ Daikin

ну это вряд ли... ссылочку пришлите, чтоб убедиться. Впрочем неважно, к теме не относится
airwave
Может к теме и не относится, но GEA инверторные ККБ не производит.
Это ОЕМ Дайкин.
v-david
не в этом дело. Просто формальность - ОЕМ это original equipment manufacturer - трактуется как "оригинальное" оборудование, запчасти и т.д. Т.е. произведено не по лицензии третьими лицами, а компанией-автором. Просто как-то не очень корректно: GEA - это ОЕМ Daikin
airwave
OEM (англ. Original equipment manufacturer) — производитель комплектного оборудования (в отличие от производителей комплектующих изделий), то есть сборного, комплектуемого из отдельных готовых частей, производимых другими предприятиями. При этом кто является разработчиком, конструктором, проектантом (англ. Designer) комплектующих, входящих в конечное комплектное изделие, так и самого изделия, не является принципиальным: им может быть как собственно OEM, так и сторонняя компания.

Также OEM может как иметь собственную «марку», «бренд», так и не иметь её; может как работать напрямую на потребительский рынок, так и работать на рынок промышленной продукции — напр., являясь субконтрактором других предприятий-контракторов, изготовляя для них законченные изделия (см. ниже).



Еще раз для тех кто в танке.
GEA покупает готовый продукт на заводе Daikin и клеит свой лейбл.
Это разве не OEM от Daikin для GEA?
Akela
Цитата(airwave @ 30.1.2012, 9:41) *
[b]OEM (англ. Original equipment manufacturer) — производитель комплектного оборудования (в отличие от производителей комплектующих изделий), то есть сборного, комплектуемого из отдельных готовых частей, производимых другими предприятиями.


Ни разу не правда. OEM - производитель не "комплектного оборудования", а "оригинальный, первоначальный, исходный" производитель, т.е. тот, кто это оборудование физически произвел на свет. Комплектное это оборудование или отдельные части - не имееет значения никакого.
Т.е. если "GEA покупает готовый продукт на заводе Daikin и клеит свой лейбл", то Дайкин и является ОЕМ производителем для GEA.

Кто не верит, читает здесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer

В дополнение к предыдущему.

Однако, зачастую ОЕМ-производителем называют как раз фирму, использующую продукцию сторонних производителей под своим брендом. Это вызвано, вероятно, тем, что эти две компании связаны так называемым ОЕМ-соглашением, и т.о. ОЕМ-компаниями называют их обе. Это, конечно, неправильно, но люди редко вникают в суть вещей и следят за строгостью определений.
airwave
Внимательно читаете, что я пишу?

Цитата
Это разве не OEM от Daikin для GEA?

ОЕМ от Дайкин (а не для) продает готовые наружные блоки ERX и платы с EEV KIT для GEA.
Хватит к словами придираться.
Инфа для того, кто верит в "оригинальное" оборудование GEA.
GEA самостоятельно выпускает осушители для бассейнов и приточно-вытяжные установки. Это факт.
SSA
Можете перестать меряться частями тела, т.к. старттопик куда-то исчез... biggrin.gif
Даже не написав, какой мощности ККБ ему нужен.
Akela
Цитата(airwave @ 30.1.2012, 16:07) *
Внимательно читаете, что я пишу?


ОЕМ от Дайкин (а не для) продает готовые наружные блоки ERX и платы с EEV KIT для GEA.
Хватит к словами придираться.
Инфа для того, кто верит в "оригинальное" оборудование GEA.


Да я согласен с вами ! Вы правильно пишете.
Я просто хотел обратить внимание, что в русской Википедии в статье про то, что есть ОЕМ, написано не правильно (в отличие от английской). А во многих местах именно русская версия просто цитируется без критического осмысления.

А вообще мне эта GEA, и этот Дайкин стали до лампочки уже год как.

Цитата(SSA @ 30.1.2012, 16:08) *
Можете перестать меряться частями тела, т.к. старттопик куда-то исчез....


Просто у меня с утра настроение плохое, поэтому я стал бороться за точность определений smile.gif

Euroclimate05
Доброго дня всем.
Вот и у меня возникла та же проблема, заказчик принципиально хочет инвертор на приточки, мощность 170 кВт 2 контура, либо 2 по 85 +/- одноконтурных. VRF уже рассматривали, интересуют именно ККБ.
airwave
Это фантастика. Только VRF и есть на рынке.
SSA
Да ладна!
ККБ на поршнях, винтах с инверторами.
Только поискать придется.
Или под заказ. В прошлом году ставили примерно такие от макарон.
airwave
А смысл? А цена?
Китайские VRF бьют по цене гейропейские ККБ ON/OFF в ряде случаев.
SSA
85 кВт одним блоком?
airwave
Модульные до 240 кВт
Alex2001
Цитата(SSA @ 21.11.2018, 15:11) *
85 кВт одним блоком?


80 кВт (272.000 BTU) одним блоком точно есть.

На двух инверторных компрессорах Mitsubishi Electric, если имеет значение.
SSA
Ну, за язык никто не тянул.
Сказал "А", говори и "Б" - маркировку модели в студию. laugh.gif
Это первое.
Второе.
Разговор, вообще-то был про китайцев.
Alex2001
Цитата(SSA @ 21.11.2018, 21:35) *
Ну, за язык никто не тянул.
Сказал "А", говори и "Б" - маркировку модели в студию. laugh.gif
Это первое.
Второе.
Разговор, вообще-то был про китайцев.


1. стр 44 каталога 33МВ PDF

2. Китаец
SSA
Цитата(Alex2001 @ 21.11.2018, 23:12) *
80 кВт (272.000 BTU) одним блоком точно есть.

На двух инверторных компрессорах Mitsubishi Electric, если имеет значение.

Я, вообще-то, про МЕ спрашивал. Что это за двухкомпрессорные блоки?
Alex2001
Цитата(SSA @ 21.11.2018, 22:43) *
Я, вообще-то, про МЕ спрашивал. Что это за двухкомпрессорные блоки?


Вот одним сообщением выше поместил ссылку на каталог. Дата Сегодня, 22:28

На 44 странице основные тех. характеристики. Модель AVWT-272HKSSX

80 кВт (272.000 BTU) на 2 инверторных компрессорах МЕ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.